消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

安洪全

行有不达,反求诸己

粉丝:17 关注:2
关注

  • 有关消火栓立管供水量问题
    发表评论: 问题不大,增设只是改变了使用的位置,并没有增加使用的数量,水柱+水带37.5米左右,远处的开了也够不到。

    0 0 2025-07-17 17:13

  • 请问2023年3月起灭火器没有维修日期和报废年限了?
    发表评论:

    0 0 2025-07-16 14:49

  • 两个防火分区相互借用安全出口
    发表评论: 借用安全出口应该是“公共建筑”的特例,“住宅建筑”关于安全疏散的相关规定里面没有借用的说法。

    0 0 2025-07-14 15:43

  • 标志灯规格的选择
    发表评论: 吊装的话,大于3.5米需要“特大、大、中型”如果要装在距地1米下的位置,应该是壁挂或嵌入安装,这个安装方法的灯具应该没有尺寸的特殊要求,普通尺寸即可,并符合相关的安装规定。

    0 0 2025-07-14 15:39

  • 塑料吹膜厂房需要设喷淋吗
    发表评论:

    0 0 2025-07-14 15:33

  • 大佬求助。一消考试中故障分析类的题总是错该怎么办?
    发表评论: 错的类型是?丢项?还是找对了故障,没写对故障原因?或修复措施?防止丢项的方法:1、按系统动作顺序捋一遍;2、“疑罪从无”(看自己的书写速度,有条件的话,写“全”)故障原因或检修方法就是多练,无它,唯手熟尔

    0 0 2025-07-14 09:13

  • 老年人照料中心房间是否需要设置应急灯及卫生间是否需要设置应急灯
    发表评论: 个人观点:未见消防专业对老照中心的起居室和卫生间有消防应急照明要求,但相关建筑的设计标准有提及“备用照明”的说法,宜设,供您参考。

    0 0 2025-05-08 16:10

  • 多层住宅封闭楼梯间的门是否可以采用普通门?
    发表评论: 个人观点:由术语可知,封闭楼梯间的门应该具备防火防烟的功能。火灾风险低的建筑可以不设封闭楼梯间,但如果采用封闭楼梯间,门就不应该是普通门。

    0 1 2025-05-08 15:56

  • 超市应按实际使用面积还是所在建筑面积
    发表评论: 先判断建筑需不需要设置,目前根据您的描述,符合5、7条,需要设。建筑防火通用规范 GB55037-20228.1.9 除建筑内的游泳池、浴池、溜冰场可不设置自动灭火系统外,下列民用建筑、场所和平时使用的人民防空工程应设置自动灭火系统:     1 一类高层公共建筑及其地下、半地下室;     2 二类高层公共建筑及其地下、半地下室中的公共活动用房、走道、办公室、旅馆的客房、可燃物品库房;     3 建筑高度大于100m的住宅建筑;     4 特等和甲等剧场,座位数大于1500个的乙等剧场,座位数大于2000个的会堂或礼堂,座位数大于3000个的体育馆,座位数大于5000个的体育场的室内人员休息室与器材间等;     5 任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层展览建筑、商店建筑、餐饮建筑和旅馆建筑;    6 中型和大型幼儿园,老年人照料设施,任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层病房楼、门诊楼和手术部;     7 除本条上述规定外,设置具有送回风道(管)系统的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000㎡的其他单、多层公共建筑;     8 总建筑面积大于500㎡的地下或半地下商店;     9 设置在地下或半地下、多层建筑的地上第四层及以上楼层、高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在多层建筑第一层至第三层且楼层建筑面积大于300㎡的地上歌舞娱乐放映游艺场所;     10 位于地下或半地下且座位数大于800个的电影院、剧场或礼堂的观众厅;     11 建筑面积大于1000㎡且平时使用的人民防空工程。

    0 0 2025-03-25 17:21

  • 首层疏散外门净宽必须满足1.1m吗?
    发表评论: 不应小于1.1M,1.2M或1.5M的性能覆盖1.1M可以使用的。

    0 0 2025-01-23 14:05

  • 消防泵每次启动都需要输入密码,符合要求吗
    发表评论: 没说不能设,但无论是设密码还是其它防止误启动的措施,都“应确保在火灾时能及时启动”

    0 0 2025-01-22 13:57

  • 请问消防水池与建筑的距离有规范提到吗?
    发表评论: 您说的是这个吗?

    0 1 2024-12-25 13:31

  • 厂房的喷头选型为啥在自喷的6.1.1的表格中不能用快速响应喷头?
    发表评论: 不是不能,不推荐而已而且如果想提高安全等级可以选择特殊响应喷头

    0 0 2024-12-25 13:15

  • 手报是否必须带插孔电话
    发表评论: 个人认为,物业交接的话,先看图纸,现场符合图纸,即认定为符合规范设计。然后再看双方怎么约定的,是现状交房?还是验收合格后交房。这个手报的事,大概率就是谈其他条件的筹码。您指着上家公司给您全换成带插孔的,对后期运营的意义也不大。

    0 0 2024-09-30 11:19

  • 按旧规防烟楼梯间及合用前室问题
    发表评论: 首先老高规已经作废了现行的规定应该参照:建筑防火通用规范 GB55037-2022至少应该参照建规中的规定建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)关于风量计算,您应该参考烟规中的规定

    0 0 2024-09-30 09:30

  • 电梯层门的耐火完整性 不应低于2h. 实际施工中,有什么材料可证明2H.
    发表评论: 设计单位只负责提要求,施工单位实现要求,电梯层门应该是由电梯厂家提供的,厂家提供型式报告,有报告,且符合要求的话,就行。

    1 0 2024-09-30 09:21

  • 雨淋系统用闭式喷头是否可以
    发表评论: 自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-20176.1.9 雨淋系统的防护区内应采用相同的洒水喷头。雨淋系统是开式系统,既然选择了雨淋系统,就应该采用开式喷头。4.2.6 具有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统:       1 火灾的水平蔓延速度快、闭式洒水喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所;      2 设置场所的净空高度超过本规范第6.1.1条的规定,且必须迅速扑救初期火灾的场所;       3 火灾危险等级为严重危险级Ⅱ级的场所。条文说明:4.2.6 本条对适合采用雨淋系统的场所作了规定。包括火灾水平蔓延速度快的场所和室内净空高度超过本规范第6.1.1条规定、不适合采用闭式系统的场所。室内物品顶面与顶板或吊顶的距离加大,将使闭式喷头在火场中的开放时间推迟,喷头动作时间的滞后使火灾得以继续蔓延,而使开放喷头的喷水难以有效覆盖火灾范围。上述情况使闭式系统的控火能力下降,而采用雨淋系统则可消除上述不利影响。雨淋系统启动后立即大面积喷水,遏制和扑救火灾的效果更好,但水渍损失大于闭式系统,适用场所包括舞台葡萄架下部和电影摄影棚等。

    0 0 2024-09-29 14:06

  • 消防电气检测是否需要做?
    发表评论:

    1 0 2024-09-29 11:12

  • 上空的空间到底是否作为另一层的相邻防火分区
    发表评论: 需不需要防火分隔,得看建筑的防火分区符不符合要求,如果连通后的面积超过防火分区指标,就需要分隔。

    0 0 2024-09-29 11:09

  • 厂区外10公里远的气象站需要设置室外消防道路吧?
    发表评论:

    0 0 2024-09-26 11:21

积分
1115
提问
0
回答
1115

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:

北京市朝阳区写字楼管理

最新动态

关闭