【图】管道下增设喷头从管道直接开机三,接下喷是否可行?
发表评论: 喷头应安装在配水支管上,主管主要用于输送水流,为支管提供水源,从主管直接开下喷不符合系统设计原则和喷头安装要求。同时,从系统运行角度,主管压力较大,直接安装喷头可能影响系统压力分布和喷水均匀性等,不利于系统安全稳定运行及火灾时有效灭火
2025-07-18 11:10
-
消火栓立管采用机械三通安装消防箱进水管是否符合消防规范
发表评论: 我见到最多的就是这张图,作为出版单位,条文引用这么严谨的问题都能搞错,真不敢苟同。虽然我很认同做机械三通做法,但是规范出了后,我经历的项目,立管连接单个消火栓的还是按沟槽三通执行,坐标:浙江中部。具体还是按当地质监站人员意见吧。
2025-05-27 09:04
-
高压配电室安装贮压式超细干粉灭火系统
发表评论: 我们这边电力系统不让安气体灭火的东西,安装了直接不给送电。质监站验收的话图纸画了就做。双方有矛盾。现场验收时候直接说开闭所配电房已移交,门锁了进不去。
2025-04-10 11:48
-
竖向排烟风管是否需要防火包裹
发表评论: 借用周老师的答复
2025-03-17 10:58
-
消火栓立管开机三到底可以吗?
发表评论: 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 12.3.12-6条 配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通;
2025-03-17 10:48
-
洗手间要安装喷淋吗
发表评论:
2025-03-12 16:43
-
消控室是否设计喷淋
发表评论: 浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南(2020版)5.4.5条消防控制室可不设自动喷水灭火系统,但应按《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140 的要求配置灭火器。
2025-03-12 16:06
-
报警阀后这个是什么阀门,有什么作用?
发表评论: 缓闭止回阀,防倒流防水锤
2025-03-06 09:00
-
请问变电所包含那些?是否包含变电房、配电房和配电间等?
发表评论: 变电所电压等级高,一般在发电厂或电力负荷中心。配电房电力等级低,一般就是小区这些用户边上,按我们平常接触的到的,配电房的上游是开闭所或环网柜,下游一般是计量间或计量柜,再往后是小区内的配电间
2025-03-06 08:42
-
高压配电室位置
发表评论: 看当地供电局要求,我们这边不管专变、公变都不允许设置地下。公变的话不允许设置在室外,专变可以做室外地面上
2025-03-03 09:09
-
求问:消防行业的应届生应该找怎样出路?
发表评论: 家里有路子靠家里。家里没路子就找个工作过渡,直接考公考编。也不用想着专业对口不对口,什么东西都是做下去才会有路子。
2025-03-03 09:06
-
请问下面图片中泵房吸水干管与水池引入管的连接形式会产生气囊吗?
发表评论: 16K702,介质下往上进泵大小头顶平防气囊,上往下底平防液袋
2025-02-28 14:39
-
室外消防环网共用问题
发表评论: 感谢大佬
2025-02-21 10:55