歌舞娱乐场所自动喷水灭火系统

通规8.1.9,歌舞娱乐放映场所设置在多层建筑首层,二层和三层且楼层建筑面积大于300平米的。这里的楼层是指场所所在楼层的建筑面积,还是歌舞娱乐场所的营业面积?

223458 | 2025-07-18 16:08
请写下您的回答回答

回答 | 2

重庆消防 2025-07-18 16:33 00 [回复]举报

楼层建筑面积,与营业面积无关。

追风赶月 2025-07-18 17:22 00 [回复]举报

8.3.4解释:任一层的建筑面积