
EHS专家-DL 一级注册消防工程师
暂无说说
粉丝:17
关注:18
关注
-
消火栓箱铝合金玻璃框
发表评论: 委托本地消防工程公司批量定制,提供图纸后可生产非标边框,多找找,有人接。
2025-07-17 14:36
-
新建项目,消防维保、检测、评估,应该在什么时间点介入
发表评论: 一、消防维保介入时间及依据应在消防验收合格后立即开始,确保设施移交后即进入专业维护状态。法律依据:《中华人民共和国消防法》第十六条,要求单位对消防设施定期维护,确保完好有效。二、消防检测介入时间及依据首次检测强制要求:新建项目投入使用前必须完成首次全面检测,并留存检测记录备查。法律依据:《消防法》第十六条明确建筑消防设施需每年至少一次全面检测;《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》要求验收合格后方可投入使用。检测周期日常维护:每季度进行一次系统性功能测试(如水泵启停、报警联动)。全面检测:每年一次,由专业机构执行,符合GB55036-2022《消防设施通用规范》要求。三、消防安全评估介入时间及依据启动条件特殊建设工程(如医院、商场等人员密集场所)需在投入使用前完成专项评估。火灾高危单位:依据国发[2011]46号文件,每年需进行一次消防安全评估。《火灾高危单位消防安全评估导则》
2025-07-17 11:04
-
请问2023年3月起灭火器没有维修日期和报废年限了?
发表评论: GB55036作为强制性国标,与其冲突的旧规条款(如GB50444-2008部分条文)自2023年3月1日起废止,但团体标准T/CPQSXF003-2023的维修建议仍可参照执行。
2025-07-16 17:01
-
楼梯间与前室正压送风
发表评论: 烟无孔不入,相邻楼层因结构分隔可能没通,但是规范里并没有豁免,另外结构分隔咋保证烟不会散逸至相邻层呢。。。。
2025-07-16 16:58
-
消防供电回路导管及桥架还需要刷防火涂料吗?
发表评论: 新规范弱化了形式化要求(如刷涂料),强调通过线缆本体耐火性能+合理敷设方式保障供电连续性。设计单位应依据《电力工程电缆设计标准》GB50217等细化措施,施工单位按图施工即可。
2025-07-16 08:50
-
楼梯间与前室正压送风
发表评论: 必须开启六层所有前室(含防烟楼梯间前室及消防电梯前室)的加压送风口,依据是确保着火层相邻楼层的防烟连续性,满足规范对前室送风范围的强制要求。参考依据是《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》5.1.3 当防火分区内火灾确认后,应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机。并应符合下列规定:2 应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口,同时开启加压送风机。规范未豁免相邻楼层因结构分隔而取消送风要求,因此六层前室仍需纳入联动范围。
2025-07-16 08:47
-
两个厂房之间的过道上方搭建的金属顶棚,遮雨、防晒,开敞式的“通道雨棚”问题
发表评论: 连续雨棚允许设置,但须满足不燃材料、25%通风口、结构分散(非全长覆盖)及通道净宽要求,否则将被视为破坏防火间距。具体可以参考石老师https://b.1190119.com/dayi/article-10799.htm?keywords=%E9%9B%A8%E6%A3%9A
2025-07-16 08:30
-
油浸变压器室可否设在丁类主厂房内?
发表评论: 方案中防火墙设门窗需整改,屋面耐火极限满足要求。建议取消门窗或改为固定甲级防火窗,疏散门向厂房内开启允许但需控制疏散距离,最终确保防火隔墙完整性。
2025-07-15 17:35
-
汽车库坡道防火分隔问题
发表评论: 当前小学车库坡道使用普通卷帘门且无自动灭火系统,不符合国家强制标准,需立即整改。仅在坡道为完全敞开式构造(顶棚开孔率≥50%且长度≤15m)或经浙江省消防部门特批替代方案时,方可豁免防火卷帘/水幕系统。建议优先增设耐火极限≥3.00h的防火卷帘,同步补充坡道喷淋系统。
2025-07-15 17:26
-
关于消防应急照明及疏散指示布线相关问题
发表评论: 相比金属管开槽,矿物绝缘电缆明敷综合成本更低,优先选用矿物绝缘电缆明敷不就可以。
2025-07-15 17:24
-
手提式灭火器
发表评论: 未达报废年限、功能正常且通过定期检查,仍可合法使用。
2025-07-15 12:08
-
AGV设置规范要求
发表评论: AGV可设置在通道旁,但必须满足安全距离、物理隔离、急停响应三项核心要求,且避开消防关键区域。依据:国家标准《自动导引车(AGV)安全技术规范》、《AGV安全要求及试验方法》GB/T 26772-2011。
2025-07-14 09:47
-
多线盘手动启动消防泵
发表评论: 规范效力高于局部经验,且GB50116条文说明已明确多线盘设计目的即为“极端情况下的直接控制”,多线盘直连线路应绕过控制柜逻辑模块,直接接通水泵主接触器线圈,形成独立于自动/手动切换开关的应急通路,即不论水泵控制柜处于手/自哪个状态,多线盘应能直启消防泵。但是,部分水泵控制柜设计中(电路设计差异),手动模式会物理切断所有远程信号(包括多线盘),看看能否通过电路重新设计整改控制柜接线,确保专线直连主接触器。
2025-07-14 09:09
-
直通室外是什么意思
发表评论: 疏散门开启后,人员可直接到达建筑外部(如室外地面、平台、庭院等),无需穿越任何其他功能房间或区域。
2025-07-11 16:15
-
喷淋支管和桥架有接触
发表评论: 水管(含喷淋支管)严禁安装在桥架正上方,避免漏水导致桥架内电气短路、引发触电或火灾事故。方案1:调整管线布局(优先推荐)将喷淋支管改道至桥架下方或侧方通过,确保垂直间距≥150mm;若空间受限,支管可向下翻弯(U型),从桥架底部穿越后再恢复标高,翻弯处需增设防晃支架。方案2:增设物理隔离(特殊情况下适用)在桥架顶部加装金属防水托盘(宽度>桥架200mm),边缘设导流槽引至排水点,喷淋支管穿越处包裹防漏胶垫,减少滴水风险;喷淋管做0.28MPa强度试验+1.5倍严密性试验,确保无渗漏。(此方案需质检站书面认可,仅作为终极手段)
2025-07-11 11:55
-
高层公共建筑月度检查
发表评论: 高层公共建筑的消火栓必须每半月检查: 作为防火检查中“灭火器材”和“消防设施”的双重组成部分,需按第三十五条全覆盖检查;检查内容需包含组件完整性、水源有效性及系统功能可靠性。 灭火器作为独立器材,同步执行半月检,二者互不替代。
2025-07-11 11:08
-
干式消火栓系统需要设置试验消火栓吗?干式消火栓有静压要求吗?
发表评论: 干式消火栓系统无需设置与湿式系统相同的屋顶试验消火栓。试验消火栓主要用于测试湿式系统的静压、动压和充实水柱,而干式系统因管道平时无水,其测试重点在于充水时间和快速启闭装置性能,无需通过屋顶试验栓测试静压。替代方案:干式系统验收时,可通过系统末端的任意消火栓或专用测试接口进行充水时间测试(≤5min)和启闭装置响应测试(≤30s)。干式系统无静压要求,其核心是动态工况下的充水时间和栓口动压。实际工程应重点关注充水效率(≤5min)和动压合规性(≥0.25MPa或0.35MPa)。
2025-07-11 09:47
-
架空地板内消防配电线路是否需要穿管?是否有明确的答疑?
发表评论: 一般认为 架空地板内消防线路:非矿物绝缘电缆必须穿金属管或槽盒,否则违反强制性规范。但是静电地板被视为“封闭式保护结构”,部分工程误认为可替代穿管,因而消控室静电地板内线路直敷布线存在争议。最好就是对消控室直敷的非矿物电缆,应加装金属导管或更换为矿物绝缘电缆以满足规范。
2025-07-11 09:42
-
消防控制室设置位置的问题
发表评论: 消防控制室严禁设置在三层,必须调整至首层或地下一层。《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)4.1.8规定,消防控制室的布置和防火分隔应符合下列规定:3.消防控制室应位于建筑的首层或地下一层,疏散门应直通室外或安全出口。合规改造或单独建造控制室在建筑的首层或地下一层。
2025-07-10 17:21
-
水池液位显示
发表评论: 消防控制室的水池电子液位显示装置必须设置备用电源(UPS或EPS)。
2025-07-10 17:13
- 积分
- 420
- 提问
- 0
- 回答
- 420
一级注册消防工程师
当前头衔
个人简介:
国家注册一级消防工程师、国家注册中级安全工程师(化工安全、其它安全)、注册环保工程师,硕士,环境科学与工程专业。多年环评、环保工程设计、环保管家;企业验厂;消防工程设计及竣工验收工作经验;拥有三项国家发明专利。广东省安全专家库专家,从事环保咨询、体系认证、企业安环健管理工作多年。
最新动态